摘要:本次设计为兖州市给水工程设计,设计内容主要包括三部分,即取水工程设计、给水管网设计和净水厂设计。根据城市规划,兖州市近期人口为16万,最大生活用水指标为190升/人·日,远期人口为25万人。根据估算,近期用水量取12m3/d。

设计内容包括:取水泵站的设计,根据水源的水质及要求的水质标准选择(包括必要的试验工作)净化工艺流程和净化构筑物形式确定药剂(包括混凝剂、助凝剂、助滤剂等)品种、投加量及投加方式;选择消毒方法及投加设备;安排辅助生产及附属生活构筑物;进行水厂的总体布置(平面与竖向)及厂区道路、绿化和管线综合布置;编制水厂定员表;编制工程概算及主要设备材料表。

在取水工程中,以地表水为取水水源。根据水位变化情况,采用固定式取水构筑物。又因月平均流量变化较大,故采用岸边式取水构筑物。在取水计算中,包括水泵的选择、水泵扬程的计算和各管路中的水头损失的计算。还有水泵安装高度以及泵房的高度和平面尺寸的确定。

在水厂设计中采用的工艺为:混凝→沉淀→过滤→消毒。混凝包括混合和絮凝两部分。混合是在静态混合器中投加聚合氯化铝,絮凝设备选用网格絮凝池,选用斜管沉淀池进行沉淀,过滤设备采用普通快滤池,用水塔反冲洗系统,最后投加二氧化氯进行消毒。在计算中,包括了净水工艺中的个构筑物的水量、面积、容积、高度和水头损失的计算,以及二泵站的计算。经过净水厂中各处理构筑物处理后,出水厂能够达到饮用水要求。

在输配水设计中,采用环状网布置,共九环。给水管材采用钢管,用法兰式接口形式。设计中干管总长17063.5 m,比流量为0.05886 L/(s·m)。输配水中还包括了沿线流量、节点流量、管径、节点水压计算以及消防校核。

本设计中考虑到随着工农业的快速发展,常规处理工艺已经不能满足生产生活对水质的要求,于是做深度处理工段,留有预留地,已备将来水厂为满足出水水质要求而进行水厂的改扩建创造条件。

关键词:给水处理,给水管网,网格絮凝池,斜管沉淀池,普通快滤池

 

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1 引言-1

1.2 给水工程简介-1

1.2.1 取水工程-1

1.2.2 净水工程-2

1.2.3 输配水工程-5

1.3 国内外应用现状及发展趋势-7

1.3.1 国内研究现状-7

1.3.2 国外研究现状-8

1.3.3 发展趋势-8

1.4 项目来源、目的意义及主要设计内容-8

1.4.1 项目来源-8

1.4.2 目的意义-8

1.4.3 主要设计内容-8

2 工程概况-9

2.1 地形资料-9

2.2 设计原水水质-9

2.3 城市人口及用水情况-9

2.4 气候条件-10

2.5 水文和水文地质-10

2.6 主要工业企业-10

3  取水泵站设计-11

3.1 设计流量的确定和设计扬程估算-11

3.1.1 设计流量-11

3.1.2 设计扬程-11

3.2 初选水泵和电机-11

3.3 机组基础尺寸的确定-12

3.4 吸水管路与压水管路计算-12

3.4.1 吸水管-12

3.4.2 压水管-12

3.5 机组与管道布置-12

3.5.1 吸水管路和压水管路中水头损失的计算-12

3.5.2 水泵安装高度的确定和泵房简体高度计算-13

3.5.3 附属设备的选择-13

3.5.4 泵房建筑高度的确定-13

3.5.5 泵房平面尺寸的确定-13

4 给水厂设计-14

4.1 给水处理厂计算-14

4.2 处理构筑物的选择及混凝剂用量的计算-17

4.2.1构筑物形式的选择-17

4.2.2  碱式氯化铝的配制和投加-17

4.3 给水处理厂各处理构筑物的设计-19

4.3.1 管式静态混合器的设计-19

4.3.2 网格絮凝池的设计-19

4.3.3 斜管沉淀池的设计-22

4.3.4普通快滤池设计计算-25

4.3.5 消毒处理-33

4.3.6清水池的设计计算-34

4.3.7 水厂的平面布置-36

4.3.8 水厂的高程布置-37

4.4 泵站的设计计算-39

4.4.1 泵站设计流量的计算-39

4.4.2 水泵的扬程-39

4.4.3 水泵的型号选择-39

4.4.4 机组的布置及基础设计-41

4.4.5 吸水管路和压水管路的设计-41

4.4.6 吸水井的设计-43

4.4.7 水泵安装高度的计算确定及验算-43

4.4.8 各水泵的标高设计-44

4.4.9 泵房高度计算-45

4.4.11 起重设备的选择-46

4.5 污泥水处理-46

4.5.1 污泥水量-46

4.5.2 调节池设计-46

4.5.3 浓缩池设计-46

4.5.4 脱水房设计-47

5  城镇给水管网设计-48

5.1 设计用水量-48

5.2 沿线流量-48

5.3 节点流量-50

5.4 给水管的管径计算-51

5.5 节点水压计算-54

5.6 消防校核-55

6  给水厂投资估算-58

6.1 城市给水管网投资估算-58

6.1.1 给水管道工程估算指标-58

6.2 给水厂及构筑物投资估算-58

6.2.1 给水厂的分部分项指标-58

6.3 取水工程造价-59

6.4 常年运转费-59

6.4.1 水资源费-59

6.4.2 动力费-60

6.4.3 药剂费-60

6.4.4 工资福利费-60

6.4.5 折旧提成费-60

6.4.6 检修维护费-61

6.4.7 其他费用-61

6.4.8 年经营费用-61

6.4.9 年制水量-61

6.4.10 单位制水成本-61

结 论-62

谢 辞-63

参考文献-64


支付并下载