摘要:本设计是泰州市国际酒店给水排水工程设计,该综合楼为十一层,主要包括室内生活给水系统、室内消防给水系统、室内排水系统、室内热水给水系统四个部分。
生活给水系统:采用分区给水,共计两个区。一层至三层为低区,由市政管网直接供水。四至十一层为高区,采用水泵和水箱联合供水。
排水系统:采用污、废水分流制,排水系统设伸顶通气管,污水经化粪池处理后排入市政污水管网。
消防系统:采用消火栓给水系统,室内消火栓给水系统采用临时高压给水,由消防水池、加压泵、供水管、阀门、室内消火栓等组成。火灾初期10min的用水量由屋顶消防水箱供给,正常供水由消防水泵从贮水池内抽取。室内消火栓用水量和室外消火栓用水量分别取20L/S和30L/S。
热水系统:采用封闭式机械循环热水系统,分区情况与冷水系统一致,热水系统采用容积式水加热器供应。
给水系统和热水系统均采用PP—R给水管材,排水系统采用塑料排水管,消火栓给水系统采用热镀锌钢管。
设计中涉及到的管道布置、计算与安装及设备选型,均应遵循相关规范的要求,力求经济合理,简洁高效。
关键词 高层建筑;给水;消防;排水;热水
目录
摘要
Abstract
1 绪论-1
1.1毕业设计的原始资料及相关数据-1
1.2毕业设计(论文)的内容和要求-1
1.2.1绘制图纸-1
1.2.2毕业论文-2
2 设计说明书-3
2.1建筑给水工程(冷水)-3
2.1.1生活给水系统的竖向分区-3
2.1.2给水方案的确定-3
2.1.3给水系统的组成-4
2.1.4给水管道布置与安装-4
2.2建筑排水工程-5
2.2.1排水方式的选择-5
2.2.2排水系统的组成-5
2.2.3排水管道设置及安装要求-5
2.3建筑消防工程-6
2.3.1建筑消防系统工程设计参数的确定-6
2.3.2消防系统设计-6
2.3.3消防管道的安装与布置要求-6
2.3.4自动喷水灭火系统-7
2.4建筑热水工程-8
2.4.1热水加热方式的确定-8
2.4.2热水系统的选择-8
2.4.3系统组成-8
2.4.4管道及设备安装要求-9
3设计计算书-10
3.1建筑给水系统设计计算-10
3.1.1用水量标准及用水量计算-10
3.1.2 贮水池容积计算-10
3.1.3生活生产调节水量-10
3.1.4消防水量-10
3.1.5事故用水量-11
3.1.6 屋顶水箱容积计算-11
3.1.7设计秒流量计算-11
3.1.8低区给水水力计算-11
3.1.9高区给水水力计算-18
3.2建筑排水系统设计计算-26
3.2.1用水量标准及用水量计算-26
3.2.2低区排水管网水力计算-27
3.2.3高区排水管网水力计算-34
3.2.4化粪池的计算及选-42
3.2.5通气立管的计算-42
3.2.6集水井及排污泵计算-43
3.3建筑消防系统的设计计算-43
3.3.1消火栓系统的设计计算-43
3.3.2消防水泵的确定-44
3.3.3水泵结合器确定-46
3.3.4消火栓减压及屋顶试验用消火栓-46
3.3.5高位消防水箱与消防水池的确定-46
3.3.6自动喷水灭火系统-46
3.4 建筑热水系统设计计算-49
3.4.1热水量、耗热量、热媒耗量计算-49
3.4.2加热器计算-50
3.4.3水表的选择计算-51
3.4.4热水配水管网水力计算-52
3.4.5热水循环管网计算-55
结 论-66
致 谢-67
参考文献-68