肥城市给水工程设计.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料目录论文助手 > 大学本科 > 科技学院 >
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 例100元=1000金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2018-04-01
  • 论文字数:27263
  • 课题出处:(平凡小白)提供原创资料
  • 资料包括:完整论文

支付并下载

摘要:为解决肥城市的生活用水和生产用水,需要建设一净水厂及其附属构筑物,包括取水点的确定、取水形式和构筑物的确定、净水厂工艺和处理构筑物的设计、输配水管网的设计等内容。以上即为本设计的主要内容。

取水工程选用的是城市南面一个河流,作为生活饮用水水源,水厂建于河流上游,即是在城市西南方向;取水构筑物采用的是岸边合建式取水构筑物,底板水平布置。

净水厂的设计包括净水厂的位置选择、水处理工艺流程的确定、处理构筑物的设计计算以及水厂的平面和高程布置。水厂位置位于城市的西南方向,通过技术经济比较,确定净水厂的工艺流程选用方案: 原水→加药、混合→网格絮凝→平流沉淀→V过滤→氯消毒→清水池→二泵房→管网;根据各个构筑物的面积以及管线等其他设施的安排确定水厂的布置面积及高程。

输配水的设计包括水泵的选用,泵房的安置,比流量的计算,流量分配的确定,及管网平差的计算,管网的定线。取水泵站选用的是扬程为16m的500S22A型卧式离心泵,总共为三台,两用一备;二泵站采用的是500S59A型卧式离心泵,总共为四台,三用一备;再根据泵的布置设计泵房安排。本次设计管网共设9个环,由于城市中各工业、企业和公共建筑等用户对水质、水压没有特殊要求,故采用泵站供水,不设水塔;采用统一给水系统,城市给水管网的布置取决于城市的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。

本给水工程设计能够缓解肥城市用水需求,符合其经济、工业水平的不断发展要求,也有利于肥城市的进一步发展要求。

 

关键词:取水工程;网格絮凝池;平流沉淀池;V型滤池;管网

 

目录

摘要

Abstract

1 绪  论-1

1.1 引言-1

1.2 取水工程、净水工程及输配水工程-1

1.2.1 取水工程-1

1.2.2 净水工程-4

1.2.3 输配水工程-8

1.3 国内外研究及应用情况-10

1.3.1给水常规工艺的优化处理-10

1.3.2给水预处理技术-10

1.4 本设计项目的来源、要点及主要设计要求-11

1.4.1 项目来源-11

1.4.2 设计要点-11

1.4.3 设计要求-12

2 工程概况-13

2.1 城市规划-13

2.2 城市状况-13

2.2.1工程地理位置资料-13

2.2.2气象资料-13

2.2.3工程地质与地震资料-14

2.2.4水文资料-14

2.2.5原水水质-14

3 管网的设计计算-16

3.1 设计用水量计算-16

3.2 管网定线-17

3.3管网水力计算-18

3.3.1 比流量计算-18

3.3.2 沿线流量计算-18

3.3.3 节点流量计算-19

3.3.4 进行流量分配,初拟管径-19

3.3.5 管网平差-20

3.3.6 管网消防校核计算-22

3.3.7事故时节点流量平差计算-22

4 取水工程设计计算-24

4.1 选定取水构筑物形式-24

4.2 集水井设计-24

4.2.1进水孔和格栅设计-24

4.2.2网格设计-25

4.3 取水泵房设计-26

4.3.1设计流量-26

4.3.2设计扬程-26

4.3.3水泵的选型-27

4.3.4基础的设计-27

4.3.5吸水管路及压水管路设计-28

4.3.6水泵安装高度及筒体计算-29

4.3.7辅助设备-29

5 净水工程设计计算-30

5.1 工艺流程的确定-30

5.2 加药部分设计-30

5.2.1 混凝剂选择与投加形式-30

5.2.2 药剂调制-30

5.2.3 计量设备的选择-31

5.2.4 加药间、药库尺寸设计-31

5.2.5 混合工艺的设计计算-32

5.3 网格絮凝池设计计算-33

5.3.1 设计参数-33

5.3.2 设计计算-33

5.4 平流沉淀池设计计算-38

5.4.1 设计参数-38

5.4.2 设计计算-38

5.5 V型滤池的设计算-43

5.5.1 设计数据-43

5.5.2 设计池体尺寸-43

5.5.3 进水系统-45

5.5.4 出水系统-47

5.5.5 反冲洗系统-47

5.5.6 过滤系统-49

5.5.7 排水系统计算-49

5.5.8 滤池高度计算-50

5.5.9 反冲洗泵房设计-50

5.6 消毒部分设计-51

5.7 清水池的设计-51

5.7.1 清水池容积计算-51

5.7.2 管道布置-52

5.8 二泵房的设计-54

5.8.1 水泵机组的选择-54

5.8.2 泵房形式的确定-54

5.8.3 水泵基础的设计-54

5.8.4 吸水管路与压水管路设计-55

5.8.5 各工艺标高的确定-55

5.8.6 泵房高度设计-56

5.8.7 计量设备-56

5.8.8 压力表-57

5.8.9 通风系统-57

5.8.10 吸水井布置-57

5.9 排泥水处理-57

5.9.1 设计进水量-57

5.9.2 调节池设计-57

5.9.3 浓缩池设计-58

5.9.4 脱水机房设计-59

5.10 水厂总图设计-59

5.10.1 水厂平面布置-59

5.10.2 水厂高程布置-60

6 经济估算-63

6.1 建筑费用-63

6.2 运行费用-64

结论-66

致谢-67

参考文献-68


支付并下载

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费