郑州市成功大厦建筑给水排水工程设计.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料目录论文助手 > 大学本科 > 科技学院 >
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 例100元=1000金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2018-04-01
  • 论文字数:36763
  • 课题出处:(平凡小白)提供原创资料
  • 资料包括:完整论文

支付并下载

摘要:本建筑为大型多功能民用公共建筑,总高度为35.8米,地下一层为停车场,一、二、三层为餐饮、办公、会议、桑拿、夜总会,四层为桑拿房,五至八层为客房,该酒店属于一类高层公共建筑。本设计主要包括建筑给水系统、建筑排水系统、建筑消防系统、建筑热水系统四个部分。

给水系统:

给水系统采用分区供水,地下一层至地上三层为低区,由市政管网直接供水,采用下行上给的供水方式,四层至八层为高区,水池、水泵、水箱联合供水,采用上行下给的供水方式,给水管材横干管和立管采用钢衬塑复合管,横支管采用PPR管。

排水系统:

排水系统采用的是污废合流制,低区预留排水管道单独排水,管材采用具有消声功能的双层螺旋UPVC排水管,排水立管仅设伸顶通气管,立管布置在管道井中,排水经化粪池处理后排向市政污水管网,一层厨房排水经隔油池处理后排出,地下室内消防电梯井旁、泵房地面、停车场地面均设有集水明沟、集水井和废水提升装置。

消防系统:

本建筑属一类高层民用建筑,设室内消火栓给水系统,室内消火栓用水量为30L/s,每根竖管最小流量15L/s,每支水枪最小流量5 L/s,同时使用水枪数6支。室内消火栓系统不分区,采用水箱、水泵联合供水,系统采用临时高压给水方式,火灾初期10min的水由消防水箱供给,正常供水由消防水泵从贮水池内抽取,消火栓给水管网呈环状布置,各消火栓箱内设消防水泵启动电钮,能直接启动消防泵,室外设地上式水泵结合器。此建筑的火灾危险等级属于中危险Ⅰ级,设湿式自动喷淋系统,其设计喷水强度为6,设计作用面积为160,系统喷头的工作压力为0.10MPa,用水量为20L/s,设计采用六组湿式报警阀组,分别控制不同区域的喷头。

热水系统:

建筑热水系统采用开式机械循环系统,本建筑只有高区桑拿房和客房需要供热水,热水管道沿着给水管道布置,从而保证同一用水点的冷、热水压力平衡,采用集中热水供应,热源来自市政热蒸汽热源,屋顶水箱供给冷水,地下室泵房集中设置半容积式水加热器,热水管材横干管和立管采用钢衬塑复合管,横支管采用PPR管,管道位于室内,横干管做保温,其余管道不做保温处理。

关键词 给水系统;排水系统;消防系统;热水系统

 

目录

摘要

Abstract

1设计任务及资料-1

1.1设计任务-1

1.1.1设计内容-1

1.1.2设计要求-1

1.1.3设计应完成的技术文件-1

1.2设计资料-2

2设计说明书-3

2.1建筑给水系统设计-3

2.1.1给水竖向分区-3

2.1.2给水方式比选-3

2.1.3给水系统的组成-4

2.1.4管道的布置与敷设-5

2.1.5 给水管材及附件的选用-7

2.1.6贮存增压设备的选择-9

2.2建筑排水系统设计-10

2.2.1排水体制的选择-10

2.2.2排水系统类型的确定-10

2.2.3排水系统的组成-10

2.2.4排水管材-11

2.2.5排水管道布置及敷设-12

2.2.6排污泵的选择-13

2.2.7雨水系统-13

2.3消火栓系统设计-14

2.3.1设计基本参数-14

2.3.2室内消火栓系统方案比选-14

2.3.3消火栓系统的组成-16

2.3.4贮存、增压设备的选用-16

2.3.5消防立管及消火栓的布置-17

2.3.6室外消火栓给水系统-18

2.4自动喷水灭火系统设计-18

2.4.1自动喷水灭火系统的设置场所-18

2.4.2设计方案比选-18

2.4.3系统组成-19

2.4.4管道及阀门等设置-19

2.4.5喷头选择-20

2.4.6自动喷水灭火系统管材-20

2.4.7喷淋泵选用-21

2.4.8水泵接合器-21

2.4.9 系统设计-21

2.5建筑热水系统设计-21

2.5.1热水供应系统类型-21

2.5.2热源的选择-22

2.5.3 热水供应方式-22

2.5.4热水制备系统的选择-24

2.5.5热水系统的组成-24

2.5.6循环泵的选择-25

2.5.7管材及附件的选用-25

2.5.8管道的布置与敷设-25

3设计计算书-26

3.1建筑给水系统设计计算-26

3.1.1用水量标准及用水量-26

3.1.2屋顶生活水箱容积-27

3.1.3生活贮水池容积-27

3.1.4给水管网水力计算-28

3.2建筑排水系统设计计算-35

3.2.1设计秒流量公式的选用-35

3.2.2低区卫生间排水水力计算-35

3.2.3高区排水管网水力计算-36

3.2.4通气立管的计算-38

3.2.5地下室集水井及排污泵计算-38

3.3雨水系统的设计与计算-39

3.3.1雨水量计算-39

3.3.2系统的水力计算-40

3.4消火栓系统计算-40

3.4.1消火栓设计基本数据-40

3.4.2消火栓的布置-41

3.4.3消火栓系统水力计算-42

3.4.4消火栓泵的确定-45

3.4.5消防水箱设置高度的校核-46

3.4.6增压设施-46

3.4.7减压孔板的计算-46

3.4.8消火栓水泵接合器确定-47

3.5自动喷水灭火系统计算-47

3.5.1设计基本数据-47

3.5.2喷头及管网布置-47

3.5.3系统的水力计算-48

3.5.4喷淋水泵的选择-51

3.5.5增压设施的选择-51

3.5.6自喷系统水泵接合器-52

3.5.7消防贮水池和消防水箱的确定-52

3.6建筑热水系统的计算-53

3.6.1热水量计算-53

3.6.2耗热量计算-54

3.6.3热媒耗量计算-55

3.6.4加热设备选择计算-55

3.6.5热水配水管水力计算-56

3.6.6热水回水管水力计算-59

3.6.7循环水泵的选择计算-64

结论-65

致谢-66

参考文献-67


支付并下载

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费