盐城某综合办公楼建筑给水排水工程设计.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料目录论文助手 > 大学本科 > 科技学院 >
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 例100元=1000金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2018-04-01
  • 论文字数:30646
  • 课题出处:(平凡小白)提供原创资料
  • 资料包括:完整论文

支付并下载

摘要:本设计是盐城市某综合办公楼给水排水工程设计,该建筑为22层。设计内容主要包括室内生活给水系统、室内消防给水系统、室内排水系统、室内热水给水系统四个部分。

生活给水系统:为保证供水安全、水质清洁,采用频调速给水机组进行分区加压给水,共计三个区。一层至三层为一区,由市政管网直接供水;四至十三层为二区;十四至二十二层为三区。整套系统分区采用并联分区,以保证系统工作的安全稳定。

消防系统:采用消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。消火栓系统采用临时高压。自喷系统安装布置情况,按每个报警阀组控制喷头不超过800个进行系统划分。

排水系统:根据建筑卫生器具设置情况,主体采用污、废水分流制,其他单位卫生间采用污、废水合流制。排水系统设伸顶通气管及专业通气立管保证系统安全,污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

热水系统:采用封闭式机械循环热水系统,分区情况与冷水系统一致,热水系统采用容积式水加热器供应。

给水系统采用加强型钢塑符合管材,消火栓给水系统采用热镀锌钢管,热水系统采用PP—R给水管材,排水系统采用加强排水型U-PVC排水管。

设计以经济、环保、节能为原则,通过借鉴以前的设计方法和经验,结合现代主流工艺,采用合理技术措施,使建筑的给水排水系统发挥最加效果。

 

关键词 高层建筑;给水;消防;排水;热水

 

目录

摘要

Abstract

1绪论-1

1.1设计任务-1

1.1.1设计背景-1

1.1.2设计进度计划-2

1.2设计内容和要求-2

1.2.1设计内容-2

1.2.2设计要求-3

1.2.3技术文件-3

2设计说明-4

2.1建筑给水-4

2.1.1建筑给水系统选择-4

2.1.2建筑给水系统组成-6

2.1.3建筑给水管道设置要求-6

2.1.4建筑给水系统设计参数-7

2.2建筑消防-8

2.2.1建筑消防系统选择-8

2.2.2建筑消防系统组成-8

2.2.3建筑消防系统设置要求-8

2.2.4建筑消防系统设计参数-9

2.3建筑排水-9

2.3.1建筑排水系统选择-9

2.3.2建筑排水系统组成-9

2.3.3建筑排水管道设置要求-10

2.3.4建筑排水系统设计参数-10

2.4建筑雨水排水-11

2.4.1建筑雨水排水系统选择-11

2.4.2建筑雨排水水系统组成-11

2.4.3建筑雨水管道设置要求-11

2.4.4建筑雨水系统设计参数-12

2.5建筑热水-12

2.5.1建筑热水系统选择-12

2.5.2建筑热水系统构成-13

2.5.3建筑热水管道布置要求-13

2.5.4建筑热水系统设计参数-14

3设计计算-15

3.1建筑给水系统的计算-15

3.1.1建筑用水量计算-15

3.1.2建筑给水管网水力计算-15

3.2建筑消防系统的计算-27

3.2.1建筑消防用水量计算-27

3.2.2消火栓给水系统计算-28

3.2.3自动喷水灭火系统计算-33

3.3建筑排水系统-35

3.3.1建筑排水量计算-35

3.3.2建筑排水管网水力计算-36

3.3.3化粪池设计计算-43

3.3.3建筑雨水管网水力计算-44

3.4建筑热水系统计算-45

3.4.1建筑热水用量计算-45

3.4.2热水管网水力计算-46

3.4.3加热设备选择计算-60

3.5水泵房及设备计算-63

3.5.1水表-63

3.5.2生活贮水池-63

3.5.3建筑给水水泵-63

3.5.4建筑消防水池-64

3.5.5建筑消防水泵-65

3.5.6建筑热水水泵-65

结论-67

致谢-68

参考文献-69


支付并下载

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费