徐州市铜山区森郡花园住宅楼建筑给水排水工程设计.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料目录论文助手 > 大学本科 > 科技学院 >
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 例100元=1000金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2018-04-01
  • 论文字数:34928
  • 课题出处:(平凡小白)提供原创资料
  • 资料包括:完整论文

支付并下载

摘要:此次设计为二十二层商住楼的建筑给水排水工程设计,主要由以下四个系统部分组成。

建筑给水系统采用分区供水,一到四层为低区,由市政管网直接供水;五层到二十二层为高区,采用水泵-水箱联合供水,高区由水箱供水,其中五层到十二层用水是高区水箱通过减压阀减压,用水泵——水箱联合供水,水箱的有效容积为1.08m³,水池的有效容积为19.2m³。

建筑消防系统主要采用室内消火栓系统,火灾初期10min消防用水量由楼顶消防水箱供水,消防水箱的有效容积为18m³,消防水箱的水由消防水泵从消防水池抽取;10min后消防水,从消防水池抽水供消火栓使用,消防水池设置在室外,水池的有效容积为312m³。一楼商铺、居委会、物业管理和二层以上住宅的电梯前室及走廊设自动喷水灭火系统。消火栓系统和自动喷水灭火系统均采用钢管。

    建筑排水系统:卫生间采用污、废水合流制,厨房采用废水单独排放,底层单独排水,厨房的废水、卫生间的污水经化粪池处理后排入市政排水管网,管材采用消音螺旋排水塑料管,设双立管排水系统。

建筑热水系统采用闭式机械循环系统,热水的分区系统同冷水系统;采用集中热水供应,热源来自市政热媒管网(0.20MPa),冷水经过容积式水加热器加热后供向配水管网。热水管材采用交联聚乙烯管。

 

关键词  建筑给水系统;建筑消防系统;建筑排水系统;建筑热水系统

 

目录

摘要

Abstract

1 设计资料及任务-1

1.1设计资料-1

1.2设计任务-1

2设计说明书-2

2.1建筑给水工程-2

2.1.1设计方案的比选-2

2.1.2给水系统的组成-3

2.1.3贮存增压设备的选择-3

2.1.4管材及附件的选用-4

2.1.5管道的布置与敷设-4

2.2建筑消防工程-6

2.2.1设计方案比选-6

2.2.2消火栓系统的组成-8

2.2.3贮存、增压设备的选用-8

2.2.4消防立管及消火栓的布置-9

2.2.5室内消火栓系统管材-9

2.2.6自动喷水灭火系统设计-10

2.3建筑排水工程-11

2.3.1排水水质及其特点-11

2.3.2排水方案和排水系统类型的确定-12

2.3.3排污泵的选择-12

2.3.4排水系统的组成-12

2.3.5雨水系统-13

2.3.6排水管材-13

2.3.7排水管道布置及敷设-13

2.4建筑热水工程-14

2.4.1热水供应系统类型-14

2.4.2热源的选择-15

2.4.3热水制备系统的选择-15

2.4.4热水系统的组成-16

2.4.5循环泵的选择-16

2.4.6管材及附件的选用-16

2.4.7管道的布置与敷设-17

3设计计算书-18

3.1建筑给水工程-18

3.1.1用水量的计算-18

3.1.2给水管网的水力计算-20

3.1.3水池容积的确定与计算-28

3.1.4高区生活水泵的计算与选择-29

3.1.5减压阀的计算与选用-30

3.2建筑消防工程-30

3.2.1消火栓设计基本数据-30

3.2.2消火栓的布置-31

3.2.3消火栓系统水力计算-32

3.2.4消防泵的确定-36

3.2.5水泵接合器数量计算-36

3.2.6室外消火栓的计算-37

3.2.7减压孔板的计算-37

3.2.8自动喷水灭火系统计算-37

3.2.9消防水箱的容积计算-42

3.2.10消防水池的容积计算-43

3.3建筑排水工程-43

3.3.1排水系统的类型-43

3.3.2排水量标准及设计秒流量-43

3.3.3检查口的设置-47

3.3.4化粪池的计算及选型-47

3.3.5建筑雨水的计算-48

3.3.6集水井及排污泵计算-49

3.4建筑热水工程-49

3.4.1热水量、耗热量、热媒耗量计算-50

3.4.2加热设备选择计算-52

3.4.3热水配水管水力计算-53

3.4.4热水回水管网水力计算-57

3.4.5循环水泵的选择计算-66

结论-68

致谢-70

参考文献-71


支付并下载

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费