摘要:本设计为河北省迁安市给水工程设计,设计的规模为12万m3/d。整个给水工程包括三大部分:取水工程、净水工程和输配水工程。其中,取水工程的设计包括取水水源的选择、取水型式的确定以及取水泵站的设计;净水工程的设计内容主要包括净水厂的设计计算以及水厂的平面和高程布置;输配水工程主要指给水管网的定线和管网的水力平衡计算。
取水工程选在城市东北面一个河流,作为生活饮用水的水源。水厂建于河流上游,即城市东北方向;取水构筑物采用岸边式合建取水构筑物;取水泵站选用的是扬程为21m的20SA-22型卧式离心泵,总共为四台,三用一备。
净水厂的设计包括净水厂的位置选择、净水工艺流程的确定、水处理构筑物的设计计算以及水厂的平面和高程布置。水厂的位置位于迁安市的东北方向,通过比较,确定水厂工艺流程的选用方案: 原水→静态管道混合器→机械絮凝池→斜管沉淀池→普通快滤池→消毒→清水池→二级泵站→城市管网;根据各个构筑物的尺寸和管线等其他设施的安排来确定水厂的平面布置及构筑物的高程。
输配水的设计包括管网的定线、比流量计算、流量分配、管网平差计算、水泵的选用以及泵房的布置。二泵站采用16SA-9A卧式离心泵,总共为五台,四用一备;然后再根据泵的尺寸设计泵房。本次设计管网共设8个环,由于城市中各企业、工业以及公共建筑等对水质、水压没有特殊要求,故采用泵站供水,不设水塔;采用统一给水的方式,城市给水管网的布置取决于水源的方位、城市的平面布置、大用户的分布等。
本给水工程的建成及运行能够极大地缓解迁安市用水需求,有利于迁安市经济的不断发展,对迁安市的工业化进程具有重要意义,有利于迁安市的进一步发展要求。
关键词 管网布置;机械絮凝池;斜管沉淀池;普通快滤池
目录
摘要
Abstract
1 绪 论-1
1.1 引言-1
1.2 给水工程概述-1
1.2.1 取水工程-1
1.2.2 净水工程-2
1.2.3 输配水工程-5
1.3 项目来源、设计要点及要求-9
1.3.1 项目来源-9
1.3.2 目的意义-9
1.3.3 主要设计内容-9
2 工程概况-10
2.1 城市规划-10
2.2 城市状况-10
2.2.1 工程地理位置资料-10
2.2.2 气象资料-10
2.2.3 工程地质与地震资料-10
2.2.4 水文资料与原水水质-10
3 管网的设计-12
3.1 设计用水量计算-12
3.2 管网的流量计算-13
3.2.1 比流量计算-13
3.2.2 沿线流量与节点流量的计算-14
3.3 分配流量与管网平差-16
3.3.1 流量的分配-16
3.3.2 管网平差-17
3.4 消防校核-17
3.4.1 消防时的水力计算-17
3.4.2 消防时平差计算结果-19
4 取水工程设计-20
4.1 取水头部设计-20
4.1.1 进水间设计-20
4.1.2 取水头部计算-20
4.2 取水泵房的设计-22
4.2.1 水泵设计扬程的确定-22
4.2.2 水泵的设计计算和校核-23
4.2.3 泵房设计及附属设备的选择-26
4.2.4 泵房高度计算-27
5 净水厂的设计-28
5.1 药剂投配设备设计-28
5.1.1 混凝剂的选用-28
5.1.2 混凝剂的投加-28
5.1.3 加药间设计计算-28
5.2 混合设备-30
5.3 机械絮凝池的设计-30
5.3.1设计水量计算-30
5.3.2 垂直轴式絮凝池计算-31
5.4斜管沉淀池的设计-34
5.4.1 设计水量-34
5.4.2 平面尺寸设计-34
5.4.3 进出水系统-35
5.5 普通快滤池的设计-37
5.5.1 平面尺寸计算-37
5.5.2 滤池高度-38
5.5.3 配水系统-38
5.5.4 洗砂排水槽-41
5.5.5 滤池反冲洗-43
5.5.6 进出水系统-44
5.6 消毒设计-44
5.6.1 加氯量计算-44
5.6.2 加氯设备的选择-45
5.6.3 加氯间和氯库-45
5.7 清水池的设计-45
5.7.1 清水池的容积-45
5.7.2 管道系统-46
5.7.3 清水池的布置-46
5.8 二泵站的设计-47
5.8.1 水泵设计参数的确定-47
5.8.2 二级泵房的布置-47
5.8.3 吸水井的设计-48
5.8.4 起重设备选择-48
5.8.5 泵房高度计算-48
5.8.6 管道计算-49
5.8.7 通风与抽水设备-49
5.9 水厂的总体布置-49
5.9.1 水厂的平面布置-50
5.9.2 工艺流程的布置-50
5.9.3 厂区管线-51
5.10 排泥水处理-52
5.10.1 设计水量-52
5.10.2 调节池的设计-52
5.10.3 污水泵的选择-53
结 论-54
谢 辞-55
参考文献-56
附 录-57