摘要:本设计的主要任务是济南佳汇酒店建筑给水排水工程设计,设计的主要内容包括:建筑给水系统、建筑排水系统、建筑雨水系统、建筑热水系统、建筑消火栓系统及自动喷淋系统的设计。
本建筑地下1层,地上12层,本建筑物总高度为50m。其中一为酒店餐厅;二、三层为商场;四至十二层为酒店客房。
市政给水管网常年提供的资用水头为28m,经技术经济比较,室内给水系统拟采用分区给水方式。初步拟定该建筑给水系统分为两区:一至三层为低区,由市政给水管网直接供水;四至十二层为高区采用水泵水箱联合供水方式。
排水系统采用污废水分流体系。由于建筑内餐饮废水需要隔油处理进入市政污水管网,污水由化粪池进入市政污水管网。
建筑雨水系统采用普通外排水的排水方式。
建筑消火栓系统分为室内消火栓给水系统和室外消火栓给水系统,消火栓的布置范围包括地下室及地上各层。
自动喷淋系统采用湿式喷水灭火系统,报警阀后管网为支状网,每层设水流指示器。
建筑热水系统采用全日制集中供水方式,选用容积式水加热器。
关键词:高层建筑给水系统;排水系统;消火栓系统;自动喷淋系统;雨水系统;热水系统
目录
摘要
Abstract
1绪论-1
1.1设计题目-1
1.2设计的目的及意义-1
1.3设计任务及内容-1
1.4设计要求-1
1.5原始资料-2
1.5.1建筑概况-2
1.5.2设计内容-2
1.6设计成果-2
2设计说明书-3
2.1建筑给水系统-3
2.1.1给水分类-3
2.1.2给水方式-3
2.1.3给水系统的组成-3
2.1.4管道布置及附件-3
2.1.5给水管材-4
2.1.6给水分区-4
2.2建筑排水系统-4
2.2.1排水系统的类型-4
2.2.2排水系统的组成-5
2.2.3排水系统的组成-5
2.2.4排水管道的设备及安装-6
2.3消火栓给水系统-6
2.3.1消火栓系统组成-6
2.3.2消火栓系统设计原则-6
2.3.3消防水源-7
2.3.4消火栓管道的安装-7
2.3.5消火栓水箱-7
2.3.6消火栓水泵接合器-8
2.3.7消防水池-8
2.4自喷系统-9
2.4.1系统选择-9
2.4.2系统的组成-9
2.5热水系统-10
2.5.1热水相关规范-10
2.5.2热水的加热方式-11
2.5.3热水系统的供水方式-11
2.5.4热水系统的组成-11
2.6建筑雨水排水系统-11
2.6.1建筑雨水排水系统分类-11
2.6.2雨水排水系统的选用原则-12
3.计算说明书-13
3.1生活给水系统-13
3.1.1用水量计算-13
3.1.2水箱容积-14
3.1.3室内管网水力计算-15
3.1.4地下室贮水池容积-19
3.1.5地下室加压泵的选择-20
3.2室内排水计算-20
3.2.1低区1-3层污水-21
3.2.2低区1-3层废水-22
3.2.3高区4-12层排水-23
3.3消火栓给水系统-25
3.3.1消火栓的布置-25
3.3.2水枪喷嘴处所需的水压-27
3.3.3水枪喷嘴的出流量-27
3.3.4水带阻力-27
3.3.5消火栓口所需的水压-28
3.3.6校核-28
3.3.7水力计算-28
3.3.8消防贮水池-30
3.3.9消防水箱-31
3.3.10消防水箱设置高度的确定-31
3.4自动喷水灭火系统-32
3.4.1系统选型-32
3.4.2喷头及管网布置-32
3.4.3系统喷头设计流量的确定-33
3.4.4最不利面积内的设计计算-34
3.5室内热水系统-36
3.5.1热水供应系统的选择-36
3.5.2热水量、耗热量、蒸汽耗热量计算-36
3.5.3热水配水管网水力计算-38
3.5.4热水回水管网的水力计算-41
3.6建筑雨水排水系统-47
3.6.1设计暴雨强度-47
3.6.2汇水面积计算-47
3.6.3宣泄能力系数-48
3.6.4雨水量计算-48
3.6.5雨水斗的选择及雨水斗数量确定-48
结论-49
致谢-50