摘要:本设计是淮安市春天花园11号楼建筑给水排水工程设计,该工程为高层住宅楼,其中地下一层,地上十七层,地下一层为停车库及设备用房,一到十七层为住宅,最大建筑高度为53.95m。主要包括室内生活给水系统、室内消防给水系统、室内排水系统、室内热水给水系统四个部分。
生活给水系统:采用分区给水,共计两个区。一层至五层为低区,由市政管网直接供水。六至十七层为高区,采用变频调速给水机组加压供水。
消防系统:采用消火栓给水系统,室内消火栓给水系统采用临时高压给水,由消防水池、加压泵、供水管、阀门、室内消火栓等组成。火灾初期10min的用水量由屋顶消防水箱供给,正常供水由消防水泵从贮水池内抽取。室内消火栓用水量和室外消火栓用水量分别取20L/S和15L/S。
排水系统:采用污、废水分流制,每户污废水立管共用一根通气立管,其中厨房废水单独排放,设伸顶通气立管。生活污水经过化粪池处理后与生活废水合并排入城市管网,地下室排水采用污水泵提升排入室外城市污水管网,屋面雨水采用普通外排水系统,采用重力流设计,进入雨水收集管网,作为小区绿化用水。
热水系统:采用封闭式机械循环热水系统,热水系统分区情况与冷水系统一致,加热器采用容积式水加热器。
给水系统和热水系统采用管材均为PP-R给水管材,排水系统采用管材为UPVC排水管,消火栓给水系统采用管材为热镀锌钢管。
本次设计中所涉及到的各种管道布置、计算与安装以及各种设备选型,均严格遵循相关设计规范的要求,力求设计方案的经济合理,安全高效。
关键词 高层建筑;给水;消防;排水;热水
目录
摘要
Abstract
1 绪论-1
1.1毕业设计的原始资料及相关数据-1
1.2毕业设计的内容和要求-2
2 设计说明书-3
2.1建筑给水工程(冷水)-3
2.1.1生活给水系统的竖向分区-3
2.1.2给水方案的确定-3
2.1.3给水系统的组成-4
2.1.4给水管网布置与敷设-4
2.1.5设计参数及水量-5
2.2建筑消防工程-5
2.2.1建筑消防系统工程设计参数的确定-5
2.2.2消防系统设计-5
2.2.3消防管道的安装与布置要求-6
2.3建筑排水工程-6
2.3.1排水方式的选择-6
2.3.2排水系统的组成-7
2.3.3排水管道设置及安装要求-7
2.4建筑热水工程-7
2.4.1热水加热方式的确定-7
2.4.2热水系统的选择-8
2.4.3热水系统组成-8
2.4.4管道及设备安装要求-8
3 设计计算书-10
3.1 建筑给水系统设计计算-10
3.1.1 用水量标准及用水量计算-10
3.1.2给水管网的水力计算-10
3.1.3水表的选择与计算-14
3.1.4水池容积的确定与计算-16
3.1.5低压给水系统压力校核-17
3.1.6高区生活水泵的计算与选择-17
3.2建筑消防系统计算-18
3.2.1消火栓的选定-18
3.2.2最不利点水枪实际喷射压力和水量-19
3.2.3高位消防水箱与消防水池的确定-20
3.2.4消防水泵的确定-21
3.2.5水泵结合器及室外消火栓的确定-21
3.2.6消火栓减压及屋顶试验用消火栓-22
3.3建筑排水系统的计算-22
3.3.1一号排水管段的水力计算-22
3.3.2 二号排水管段的水力计算-25
3.3.3其它排水管的水力计算-27
3.3.4通气管及室外排水管的确定-27
3.3.5化粪池选择计算-27
3.3.6集水井及排污泵计算-28
3.3.7雨水排水计算-28
3.4 建筑热水系统设计计算-29
3.4.1热水量、耗热量、热媒耗量计算-29
3.4.2加热器计算-31
3.4.3水表的选择计算-32
3.4.4热水配水管网水力计算-32
3.4.5热水循环管网计算-35
结论-44
致谢-45
参考文献-46