摘要:给水系统是人民生活的一个不可或缺的重要环节,尤其对于居民小区的日常用水而言,稳定可靠的日常用水供给更是尤为重要。在传统的供水方式下,由于用水点,各用水点的用水量的不确定性,常常会引起供水管网的压力不稳定,长此以往,甚至会造成用水点出水设备的损坏。而变频驱动给水方式应用变频调速技术,不仅能提高水泵的运行效率,节约能源,还能提高小区的供水质量和出水设备的使用寿命。
本次设计采用了PID的算法,利用三菱FR-D700变频器进行变频调速从而完成对电机转速的控制,实现了变频驱动的给水系统的设计;本次设计还分析了小区变频驱动给水系统的工作及其节能性原理;设计了小区变频给水系统的运行策略;进行了小区变频驱动的给水系统的硬件选型以及电路和FX2N-48MR型号PLC控制程序的设计;基于MCGS设计了远程监控系统;实现了给水系统的本地和远程的手自动切换功能。
关键词:PLC,变频器,MCGS,PID
目 录
摘 要
ABSTRACT
第一章-绪 论-1
1.1本课题研究的意义-1
1.2变频驱动给水研究现状与发展趋势-1
1.3本设计主要研究的内容-2
第二章 变频驱动的供水系统介绍-3
2.1变频驱动的供水系统-3
2.2变频驱动的给水系统的理论分析-5
2.2.1 水泵调速原理-5
2.2.2 变频驱动给水的原理分析-6
2.3变频驱动的给水系统控制原则-8
2.4硬件电路图-9
2.5变频器-10
2.5.1 变频器的特点与选型-10
2.5.2 FR-D700变频器-12
2.6压力变送器-14
2.7 AD转换-15
2.8 D/A转换及驱动-16
2.9水泵选型-17
2.10其他选型-17
第三章 PLC与程序设计-18
3.1 PLC的选型-18
3.2 PLC的I/O分配-22
3.3系统流程图-23
3.4PID的参数整定-23
3.4.1 PID控制及算法-23
3.4.2 PID参数的整定-25
3.5 主程序设计-26
3.6子程序设计-28
第四章 上位机监控系统的设计-31
4.1组态软件-31
4.1.1MCGS工程的组成-31
4.2监控系统的设计-32
4.2.1 新建工程-32
4.2.2 建立实时数据库-33
4.2.3 动画组态-33
4.3与PLC进行通信连接-35
4.3.1 添加PLC设备-35
4.3.1 PLC属性设置-37
第五章 总结与展望-40
参考文献-41
致 谢-42