摘要:该设计是为某住宅小区设计给排水系统,包含了三个内容,分别是给水系统,排水系统和消防系统。
拟建该小区的建筑为15层,占地面积为7560平方米,建筑的总高度为46.2米,其中负一层高度为3.8米,一层至十五层高为2.8米,顶楼高4.2米。
市政管网给水是这个小区的给水主要的来源,经过查阅资料得知市政管网压力为0.35mPa,经管网水力计算,按正常情况市政管网压力能供给5层以下的楼层,不能满足5层以上的正常供水,5层以上的给水必须通过加压才能确保供水需求,通过多种方案的比较以及智能建筑在未来的发展趋势,在本设计中采用无负压变频供水方式。
污废水合流制排放的方式是该小区选用的排水方式,通过排入小区化粪池,然后排放入城市下水道。生活排水系统布置形式经过确定之后计算并确认室内排水管网管径及坡度。建筑雨水排水方式采用普通外排水方式,立管采用UPVC管,雨水斗形式采用87式,通过计算屋顶的汇水面积,确定雨水立管的管径。
消火栓系统采用水泵水箱联合供水,一共设有30个消火栓,每层有两个,分别置于楼道显眼处。
关键词:给水系统;排水系统;无负压变频设备;普通外排水
目录
摘要
Abstract
第一章 绪 论-1
1.1 给排水系统研究的意义-1
1.2 给排水系统的现状-1
1.3 给排水系统的发展趋势-1
1.4 所做的主要工作-2
第二章 工程概况及设计任务-3
2.1 工程概况-3
2.2 设计资料-3
2.2.1 建筑设计资料-3
2.2.2 小区给排水设计资料-3
2.2.3 工程设计任务-3
第三章 给水系统-4
3.1 给水系统的分类及组成-4
3.2 给水方式的选择-4
3.3 无负压变频设备介绍-4
3.3.1 设备构件-4
3.3.2 设备工作原理及控制特点-5
3.3.3 无负压变频设备工作流程-6
3.3.4 无负压变频供水与普通变频恒压供水的比较-7
3.3.5 适用范围-8
3.3.6 主要技术指标-8
3.3.7 控制柜的安装和接线-9
3.4 水表-9
3.4.1 水表的设置条件-9
3.4.2 常用水表的类型-9
3.5 给水管道及设备安装要求-10
3.6 管段保护措施-10
3.7 给水系统计算-11
3.7.1 给水系统管网所需水压-11
3.7.2 最高生活用水定额及小时变化系数-11
3.7.3 最高日用水量-12
3.7.4 最高日最大小时用水量-12
3.7.5 秒流量计算-13
3.7.6 给水管网的水力计算-15
第四章 消防系统-23
4.1 消防管道及设备安装要求-23
4.2 消防系统计算-23
4.2.1 消火栓间距的确定-23
4.2.2. 消火栓口所需压力-24
4.2.3 水枪喷嘴处的水压-24
4.2.4 水枪喷嘴的出流量为-25
4.2.5 水带水头的损失-25
4.2.6 消防管路水力计算-25
第五章 排水系统-27
5.1 建筑内排水系统-27
5.1.1 排水系统的选择-27
5.1.2 通气管排气方式选择-27
5.1.3 排水定额的计算-28
5.1.4 排水设计秒流量-28
5.1.5 最大设计充满度-29
5.1.6 管道坡度-29
5.1.7 最小管径-30
5.1.8 污水管排水水力计算-30
5.2 建筑雨水排水系统-32
5.2.1 雨水量计算公式-32
5.2.2 汇水面积-32
5.2.3 设计暴雨强度-33
5.2.4 普通外排水系统计算-33
结束语-36
参考文献-37
致 谢-38