摘要:我国经济迅猛发展,人民的生活水平越来越高,生活品质也越来越高。对大型商场的需求越来越大。商场人员密集度非常高,同时物资库存较多。众所周知,购物中心的火灾无疑会造成严重的经济损失。因此,必须注重商场内消防电气系统设计。
本论文是针对某大型商场进行消防电气设计。关于消防电气系统,可以分为以下几个部分:防火分区的划分、探测器的选取、消防控制中心选取、以及消防联动系统的设置。一个楼层划分4个防火分区,每个防火分区面积不超过2400m2,并且这些区域都是以电梯井道和楼梯为边界的。防烟分区及探测区域选择为1000m2 。根据规范,计算出每个商铺以及过道间应该放置的探测器个数。同时考虑到商场对探测器灵敏度要求高,商场内的保洁室,桑拿房,和吸烟区选择依爱温感JTW-A2R-EI6013智能感温探测器,在其他商铺和餐饮区域选择西门子OP620 智能感烟探测器分区时。消防电源选NH-RVS(2*1.5)进行暗敷。且消防控制室内采用集中报警系统。规范要求消防控制室在首层或地下一层,所以消防控制室设置在一层。根据规范要求设置消防联动设备,在楼梯口设置应急照明灯和疏散指示灯。规范要求输入输出模块需要接受来自现场的反馈信号,所以应急照明、消防电梯、送风机、防排烟机,消防水泵启动、防排烟口打开、启动电磁阀、防火卷帘设置为输入输出模块。示盘安置在消防楼梯口处。楼层的消防前室、消防通道转弯处的隐蔽部位放置火灾警报器。
关键词:消防电气,火灾自动报警系统,消防电路,消防联动控制
目录
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1课题背景
1.2国内外发展现状
1.3 课题意义
第二章 防火分区系统设置
2.1 防火区域设计
2.2报警区域
2.3探测区域及防烟分区
第三章 火灾探测器布置
3.1 火灾探测器型号选择
3.2 火灾探测器点数确定
第四章 消防控制室
4.1 消防控制室位置
4.2 消防控制室主要功能:
第五章 消防联动线路系统设计
5.1消防线路设置
5.2消防联动系统设计
5.2.1消防应急照明和疏散指示标志
5.2.2输入输出模块选型
5.2.3示盘
5.2.4消防应急广播和报警器
5.2.5防排烟电气系统
5.2.6 喷洒泵联动系统
5.2.7 防火卷帘及防火门系统
第六章 小结
参考文献
致谢