摘要:拟建工程为徐州中央国际广场C地块项目,占地2.6公顷,位于徐州市中心,古彭广场南侧,北邻淮海路,南侧青年路,东侧彭城路,西侧中山路,交通方便,环境优美。场区内堆有民房拆迁后形成的建筑垃圾,地形起伏较大,地貌单元属黄泛冲洪积平原。准备建设高259m的建筑物主体——双塔楼,使用了混合框架——钢筋混凝土核心筒结构,其中东侧的塔楼为综合楼,共有60层,设立了4层地下室,;西侧的塔楼为公寓楼,共有67 层,设立了3层地下室。还有,裙房有9 层,为商场、酒店大堂等附属设施,采用了框架——剪力墙结构。场地全部设立地下室,用作商业及停车场,地下室的埋深约18.5m~20.0m(从现有的自然地面算起)。
根据本基坑特点及周边环境条件,结合场地岩土层的工程地质特点,本工程基坑支护方案建议采用“桩+锚”支护体系。本场地地下水分为上层滞水、潜水、砂姜层弱承压水及基岩承压水,各层水位不统一,水量差别也大,对土层中的潜水及上层滞水采用高压旋喷桩封闭止水,桩端应插入含砂姜黏土层下2m。对基岩承压水可在裂隙发育地段布置基岩降水井进行区域性减压降水。
拟建工程按《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009版)确定主要拟建建筑物重要性等级为一级,场地的复杂程度为一级(复杂场地),地基的复杂程度等级为二级(中等复杂地基),综合确定本工程的岩土工程勘察等级为甲级。根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008),确定本工程的抗震设防类别为乙类(重点设防类)。
关键词 基坑支护;排桩;锚杆
目录
摘要
Abstract
1绪论-1
1.1设计依据-1
1.2基坑支护指导思想、基本原则-1
1.2.1设计指导思想-1
1.2.2设计基本原则-1
1.3工程概况-2
1.4工程地质条件与水文地质-2
1.4.1工程地质条件-2
1.4.2水文地质条件-4
1.5支护设计方案-5
2计算书-6
2.1计算依据-6
2.2计算原理-6
2.2.1土压力-6
2.2.2 整体稳定性验算-9
2.2.3 抗倾覆计算-10
2.2.4 抗隆起验算-11
3验算书-12
3.1 AB段剖面-12
3.2 BC段剖面-30
3.3 CD段剖面-48
3.4 DA段剖面-66
结论-84
致谢-85
参考文献-86