摘要:本设计是江苏省徐州市泉山区徐州梓凌建筑有限公司办公楼设计,建筑面积为4188m2,共六层,建筑高度为21.6m,整体是钢筋混凝土框架结构。包括建筑设计,结构设计两部分内容 建筑设计部分需要绘制建筑平面图、立面图、剖面图、楼梯等详图以及建筑说明。结构计算包括荷载计算,内力计算,内力组合,截面设计,现浇楼梯设计,板的设计,基础的选型和布置,并取一个独立基础进行计算。选取一榀框架进行结构计算。确定计算简图,进行重力荷载代表值的计算,利用顶点位移法求出自振周期,按底部剪力法计算水平地震荷载作用,用D值法求出在水平地震作用和风荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。用分层法计算竖向荷载(恒载及活荷载的设计值)作用下的结构内力,由所得的内力进行内力组合,找出最不利的一组进行梁、柱的配筋计算并绘图。同时要弹塑性变形验算和设计相关的构造措施。
整个方案设计基本符合设计和结构要求,具有一定的创造性和合理性。总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则,两部分空间合理,连接紧凑,主次分明,使建筑空间的舒适度加以提高。
关键词 钢筋混凝土框架结构;内力组合;荷载代表值
目录
摘要
Abstract
1 绪论-1
1.1 工程概况-1
1.2 设计内容与方法-1
2 建筑设计-3
2.1建筑构造做法-3
2.2其他建筑设计-4
3 结构设计-12
3.1 设计依据-12
3.2 荷载取值-12
3.3 结构计算原则和方法-13
4 结构布置-14
4.1 结构布置方案构件尺寸-14
4.2 确定结构计算简图-16
4.3 梁、柱惯性矩、线刚度计算-17
5 荷载计算-20
5.1 恒载标准值计算-20
5.2 活载标准值计算-25
5.3 风荷载标准值计算-27
5.4地震荷载标准值计算-32
6 内力计算-39
6.1恒荷载作用下的内力计算-39
6.2活载作用下的内力计算-55
6.3风荷载作用下的内力计算-63
6.4地震作用下的内力计算-68
7 内力组合-75
7.1竖向荷载弯矩调幅-76
7.2框架梁内力组合-80
7.3框架柱内力组合-86
8 截面设计-93
8.1框架梁截面设计-93
8.2框架柱截面设计-103
9 板的设计-123
9.1板的结构平面布置图-123
9.2荷载计算-123
9.3弯矩计算-123
9.4截面设计-124
10 楼梯设计-126
10.1 梯段板设计-126
10.2 平台板设计-128
10.3 平台梁设计-129
11 基础设计-131
11.1独立基础-131
11.2 联合基础-134
结论-146
致谢-147