摘要:本工程为多层酒店综合楼,其中地下一层,地上五层,地下一层为停车库及设备用房,一-五层为商务用房与宾馆客房,最大建筑高度为18.60m,建筑面积约46000m2。
室内设有完善的给排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。消防给水要求安全可靠,设置独立的消火栓及自动喷淋系统。室内环境要求安静,所以管道采用暗装敷设。
建筑给水系统采用分区供水,地下室由市政管网直接供水;一层到五层为高区,用水泵水箱联合供水。建筑排水系统:卫生间采用污、废水分流制,卫生间的污水经化粪池处理后排入市政排水管网,厨房的废水直接排入市政排水管网,仅设伸顶通气立管,管材采用聚乙烯塑料管;建筑消防系统主要采用室内消火栓系统,每层均设自动喷水灭火系统。消火栓系统和自动喷水灭火系统均采用镀锌钢管;建筑热水系统采用闭式机械循环系统,热水的分区系统同冷水系统;采用集中热水供应,热源来自市政热媒管网(0.33MPa),冷水经过容积式加热器加热后由提升泵供向配水管网。热水系统采用聚丙烯塑料管。
关键词 多层建筑;给水;排水;消防;热水
目录
摘要
Abstract
1 设计说明书-1
1.1 建筑给水系统设计-1
1.1.1 设计资料-1
1.1.2 设计内容及要求-1
1.1.3 确定方案-1
1.1.4 室内给水系统组成-1
1.1.5 管材和附件的选用-1
1.2 建筑排水系统设计-2
1.2.1 排水系统的选择-2
1.2.2 排水系统的组成-3
1.2.3 排水系统的确定-3
1.2.4 检查口、清扫口、和检查井的设置-3
1.3 消防给水系统设计-4
1.3.1 设计原则-4
1.3.2 自动喷水灭火系统的设计-4
1.4 热水系统设计-5
1.4.1 系统选择-5
1.4.2 热水供应方式-5
1.4.3 系统组成-5
1.4.4 主要设备及管材-5
2 设计计算书-7
2.1 给水系统计算-7
2.1.1用水量标准及水量计算-7
2.1.2设计秒流量计算-7
2.1.3生活贮水池及屋顶水箱计算-8
2.1.4地下室给水系统水力计算-8
2.1.5 上区给水管段水力计算-10
2.2 建筑内部排水系统的计算-22
2.2.1 排水定额-23
2.2.2 各层卫生间污、废水水平支管计算-23
2.2.3 横干管水力计算-39
2.2.4 化粪池计算-43
2.3 消火栓给水系统的计算-44
2.3.1 室内消火栓给水系统的水力计算-44
2.4 自动喷水灭火系统计算-47
2.4.1自动喷水灭火系统水力计算-48
2.4.2自动喷水泵选型计算-50
2.5 热水系统设计计算-50
2.5.1 设计小时耗热量计算-50
2.5.2 热水用量计算-51
2.5.3 热媒耗量计算-51
2.5.4 加热设备选择计算-51
2.5.5 热水配水管网计算-52
2.5.6 热水回水管网的水力计算-55
2.5.7 选择循环水泵-65
结论-66
致谢-67
参考文献-68