徐州市和风苑住宅楼建筑给水排水工程设计.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料目录论文助手 > 大学本科 > 科技学院 >
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 例100元=1000金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2018-04-01
  • 论文字数:25517
  • 课题出处:(平凡小白)提供原创资料
  • 资料包括:完整论文

支付并下载

摘要:本设计是和风苑地处徐州市郊区,为22层民用高层建筑,钢砼框架结构(一、二级耐火等级),包括一层综合层及若干层住宅,综合层中包括社区活动中心、银行、物业管理、商业等。设计主要包括室内生活给水系统、室内消防给水系统、室内排水系统、室内热水给水系统四个部分。

生活给水系统:采用分区给水,共计三个区。一层至三层为低区,由市政管网直接供水。四至十三层为中区,十四道二十二层为高区,都采用变频调速给水机组加压供水。

消防系统:采用消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。消火栓给水系统:室内消火栓给水系统采用临时高压给水,由消防水池、加压泵、供水管、阀门、室内消火栓等组成。火灾初期10min的用水量由屋顶消防水箱供给,正常供水由消防水泵从贮水池内抽取。室内消火栓用水量和室外消火栓用水量分别取20L/s和15L/s。自动喷水灭火系统:室内自动喷水灭火系统采用湿式自动喷水灭火系统,管网中充满有压水,当建筑物发生火灾,火点温度达到开启闭式喷头时,喷头处水灭火。

排水系统:采用污、废水合流制,厨房排水系统仅设伸顶通气管,其余的排水系统都设有专用通气管。污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

热水系统:采用封闭式机械循环热水系统,分区情况与冷水系统一致,热水系统采用容积式水加热器供应。

给水系统和热水系统均采用PP—R给水管材,排水系统采用UPVC排水管,消火栓给水系统采用热镀锌钢管。

设计中涉及到的管道布置、计算与安装及设备选型,均应遵循相关规范的要求,力求经济合理,简洁高效。

 

关键词 高层建筑;给水;消防;排水;热水

 

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1毕业设计的原始资料及相关数据-1

1.2毕业设计(论文)的内容和要求-1

1.2.1绘制图纸-1

1.2.2毕业论文-2

2 设计说明书-3

2.1建筑给水工程(冷水)-3

2.1.1生活给水系统的竖向分区-3

2.1.2给水方案的确定-3

2.1.3给水系统的组成-4

2.1.4给水管道布置与安装-4

2.1.5设计参数及水量-5

2.2室内消火栓灭火工程-5

2.2.1室内消火栓灭火工程设计参数的确定-5

2.2.2消防系统设计-6

2.2.3消防管道的安装与布置要求-6

2.3室外消火栓给水系统-7

2.4自动喷水灭火系统-7

2.4.1方案选择-7

2.4.2设置场所-7

2.4.3喷头布置及选用-7

2.4.4系统设置-8

2.4.5报警阀、水流指示器的选型-8

2.4.6喷洒泵的选择-8

2.4.7系统组成-8

2.5灭火器的配置-8

2.6建筑排水工程-8

2.6.1排水方式的选择-8

2.6.2排水系统的组成-9

2.6.3排水管道设置及安装要求-9

2.7建筑热水工程-9

2.7.1热水加热方式的确定-9

2.7.2热水系统的选择-10

2.7.3系统组成-10

2.7.4管道及设备安装要求-10

3设计计算书-12

3.1建筑给水系统设计计算-12

3.1.1用水量标准及用水量计算-12

3.1.2给水管网的水力计算-13

3.1.3水表的选择与计算-18

3.1.4水池容积的确定与计算-21

3.1.5低压给水系统压力校核-22

3.1.6中高区生活水泵的计算与选择-22

3.2建筑消火栓系统设计计算-23

3.2.1消火栓给水方式的确定-23

3.2.2消火栓的选定-23

3.2.3最不利点水枪实际喷射压力和水量-24

3.2.4消防水泵的确定-25

3.2.5水泵结合器及室外消火栓的确定-26

3.2.6消火栓减压-26

3.2.7校核水箱安装高度-27

3.3建筑自动喷水灭火系统计算-28

3.3.1高区计算-28

3.3.2低区计算-31

3.3.3消防水池与高位消防水箱的确定-33

3.3.4自动喷水灭火系统减压阀计算-33

3.3.5自动喷水灭火系统减压孔板计算-34

3.4建筑排水系统的计算-36

3.4.1 WL-1上的所有排水管段的水力计算-36

3.4.2 FL-1上的所有排水管段的水力计算-37

3.4.3其它室内排水管的水力计算-38

3.3.4空调水管道的确定-39

3.4.5通气管及室外排水管的确定-39

3.3.6化粪池选择计算-39

3.5屋面雨水系统的计算-40

3.5.1降雨强度-40

3.5.2雨水立管的布置-40

3.5.3水力计算-41

3.6建筑内部热水系统计算-42

3.6.1热水量、耗热量、热媒耗量计算-42

3.6.2加热器计算-43

3.6.3水表的选择计算-44

3.6.4热水配水管网水力计算-45

3.6.5热水循环管网计算-49

结  论-59

致  谢-60

参考文献-61


支付并下载

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费