摘要:城市轨道交通是世界上许多现代化大城市的重要交通方式。随着地铁的发展,越来越多的人员参与到地铁的相关工作中,但是地铁作为一个公共场所和一个封闭场所,其工作人员或多或少的都会因为职业的影响而产生一些疾病,因此地铁站工作人员的身体健康越来越受到我国和国际上的关注。

本课题主要对重庆地铁一号线上的十个地铁站内的职业危害因素噪声和工频电场进行分析和评价。本文利用SoundPro DL-2-1/3型实时频谱分析仪和个体噪声检测仪分别对地铁站不同区域的噪声进行检测,利用工频电场场强仪检测地铁站变电所的工频电场强度。运用现场检测法、等效声级法、指数法、噪声变化率和时间加权平均法分析和评价地铁站内的噪声和工频电场。最后通过相应的国家标准来进行判断与分析。

通过对地铁站内噪声和工频电场的分析,发现高庙村和烈士墓地铁站站台的噪声变化率较其他站台高,各个地铁站站内的均属于安全作业级别。地铁站变电站总体上是安全的,但是有个别区域内可能存在工频电场超标问题。

关键词:地铁站   噪声   工频电场   职业病危害因素   指数法

 

目录

摘要

ABSTRACT

1  绪 论-1

1.1课题的目的及意义-1

1.1.1课题的目的-1

1.1.2课题的意义-1

1.2国内外研究现状-1

1.2.1地铁站噪声危害的国内外研究现状-2

1.2.2地铁站工频电场的国内外研究现状-2

1.3 课题研究的内容及技术路线-3

1.3.1课题的研究内容-3

1.3.2课题研究的技术路线-4

2  地铁站内职业病危害因素及其影响-6

2.1地铁站内存在的危害因素-6

2.2危害因素的影响-6

2.2.1噪声-6

2.2.2振动-6

2.2.3 氨及硫化氢-7

2.2.4工频电场-7

2.2.5 二氯化碳-7

2.2.6 一氯化碳-8

2.2.7 挥发性有机物(TVOC)-8

2.2.8甲醛-8

2.3本章小结-8

3  重庆地铁一号线情况-9

3.1项目概况-9

3.2地铁站职业病危害因素的分布-9

3.2.1单元划分-9

3.2.2职业病危害因素分布-9

4  噪声与工频电场的调查与检测-10

4.1检测仪器的介绍-10

4.1.1SoundPro DL-2-1/3型噪声频谱分析仪-10

4.1.2个体噪声剂量计-11

4.1.3工频电场场强仪-12

4.2地铁站内噪声的检测-12

4.2.1地铁站站内噪声的检测-12

4.2.2地铁站站台噪声的检测-13

4.3地铁站变电所工频电场的检测-14

5  噪声与工频电场测量结果和分析-16

5.1职业病危害因素的结果-16

5.1.1地铁站站台噪声的测量结果-16

5.1.2地铁站厅巡区,售票区和控制区的噪声测量结果-17

5.1.3地铁站工频电场的测量结果-18

5.2地铁站噪声和工频电场相关的评价标准和评价方法-22

5.2.1噪声的相关标准-22

5.2.2工频电场的相关标准-23

5.2.3评价方法-23

5.3评价结果与分析-25

5.3.1地铁站站台噪声的评价-25

5.3.2地铁站厅巡区,控制区和售票区噪声的评价-29

5.3.3地铁站变电所工频电场的评价与分析-31

6  噪声与工频电场的预防和保护措施-34

6.1地铁站内噪声的防护措施-34

6.1.1地铁站内噪声的来源-34

6.1.2地铁站降低噪声的措施-36

6.2地铁站内工频电场的防护措施-36

7  结论与建议-38

7.1评价的结论-38

7.2 建议-38

参考文献-39

致 谢-40

附录-41