广州天辰办公楼中央空调设计.docx

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料目录论文助手 > 大学本科 > 工业大学 >
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 例100元=1000金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2018-09-18
  • 论文字数:20017
  • 课题出处:(小饭桌)提供原创资料
  • 资料包括:完整论文

支付并下载

摘要:毕业设计题目为广州天辰办公楼中央空调设计。办公楼共为8层,建筑面积为6800平米,包括地下一层,办公用途的7层。暖通设计面积为5670平米,项目地点广州为夏热冬暖地区。

      该办公大楼中央空调设计根据冷负荷的计算结果和广州的气候特点,,以冷却塔制备冷却水。办公房间全部采用风机盘管以及独立新风系统。采用一次回风室内机作风机盘管,新风机组则是独立新风处理机。新风机放置在每层走廊的西面给每个房间供应新风。而每层用于住宿用途的套间,在考虑节能和实用性的情况下,在每层套间都采用分体机供冷。

      风机盘管和新风机的选择是根据冷负荷和新风量计算结果选择的。同时通过水利计算,确定最不利环路的阻力,从而确定水泵以及计算同层不平衡率。

      因为广州地区为夏热冬暖地区,全年无需供热,只需在空调需求时供冷。单冷型空调机组适用于诸如广州这样夏热冬暖的地区,单一型的制冷功能,结构简单,初投资小,便于维护,制冷效果好。单冷型冷水机组南方地区采用的机组为风冷冷水机组和水冷冷水机组。风冷冷水机组可用于全年制热和制冷的暖通工程,适用于夏热冬冷的南方地区。与风冷冷水机组比较,水冷冷水机组加冷却塔更加节能,省电,供冷量在全年内稳定可靠,在南方夏热冬暖地区,适用性好,广东等地区故本次中央空调设计采用水冷冷水机组和冷却谈作为冷源。

      空调机房在地下一层,采用一台螺杆机组,采用7/12℃的冷水和二管制水管。冷却塔则放置在地面。

 

关键词  冷水机组 冷却塔 风机盘管 新风系统

 

目录

摘要

Abstract

前言-4

第1章 设计项目情况-5

1.1设计项目介绍-5

1.2设计需求-5

1.3设计要求-5

第2章房间负荷计算-6

2.1设计地点夏冬季气象参数-6

2.2室内设计参数-6

2.3计算方法-7

2.4 负荷计算案例-9

2.5各层房间冷负荷汇总-14

2.6室内湿负荷的计算-18

2.7新风量计算-21

2.8空调新风冷负荷-24

第3章空调系统方案的确定-26

3.1.空调类型确定和安置方式-26

3.2房间送风量和系统冷量的确定-26

3.3各房间风机盘管的选择-27

3.4新风机组的选择-30

第4章风系统设计-32

4.1风系统设计-32

4.2各层各个房间的风管尺寸和风口尺寸-32

4.3新风管尺寸的设计-39

4.4风管的阻力计算和校核-44

第五章水系统设计-49

5.1冷冻水系统的设计-49

5.2冷凝水管的选择-59

5.3冷却水管径的选择-60

第六章冷冻机房的设计-61

6.1冷水机组的选择-61

6.2冷却塔的选择-61

6.3冷冻水泵的选择-62

6.4 冷却水泵的选择-62

6.5补水泵的选择-62

6.6膨胀水箱-63

6.7分集水器选择-63

第七章管道的保温,防腐,减震及消声-64

7.1风管道保温,防腐-64

7.2水管的保温及防腐-64

7.3消声及减震-64

结论-66

致谢-67

参考文献-68


支付并下载

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费