摘要: 为提高镗床控制电路的稳定性和自动化程度、降低机床的故障率,利用可编程控制技术对原系统进行改造,使T68机床的工艺加工方法和各种连锁保护保持不变。改造过程:选取CJ20-25型接触器来实现主轴的正反转功能,选择ZG1-0.9型电阻器和JY-1型速度继电器实现主轴的反接制动。选择CJ20-10型接触器与LK1-11K行程开关实现进给电机的正反转功能。选择RL1型熔断器对镗床总电路、主电动机、变压器及照明电路进行短路保护。选择JR16-20/3型热继电器对主电动机做过载保护。根据I/O点数选择S7-200系列CPU226型PLC作为控制器,画出了I/O地址分配表及接线图,通过Step7软件编制了梯形图,实现了电机的启动、正反转、高低速等功能,并用仿真软件进行了仿真,运行结果良好。
关键词:T68卧式镗床;西门子PLC;梯形图;电气改造
目录
摘要
Abstract
1绪论-1
1.1机床简介-1
1.2 镗床概述-2
1.3 镗床改造研究现状-3
1.4本课题的研究部内容及方法-7
1.4.1本课题的研究内容-7
1.4.2本课题研究的方法-7
2 T68镗床的机械结构和电气控制原理-8
2.1 T68卧式镗床的主要结构及运动-8
2.1.1 T68卧式镗床的结构介绍-8
2.1.2 T68镗床主要运动情况分析-9
2.1.3 T68卧式镗床电力拖动及控制要求-9
2.2 T68镗床主电路及控制电路分析-10
2.2.1 T68镗床主电路分析-11
2.2.2 T68卧式镗床控制电路分析-11
3 T68卧式镗床控制系统硬件改造-18
3.1 T68卧式镗床PLC的改造方案-18
3.2 T68卧式镗床主电路改造-18
3.3 T68卧式镗床控制电路硬件改造-19
3.3.1 T68镗床电气设备的选型-19
3.3.2 T68镗床改造PLC的选型-23
3.3.3 I/O分配表及PLC外部接线图-25
3.3.4 元器件布置图-27
4 T68镗床改造软件程序设计及调试仿真-28
4.1 T68卧式镗床PLC改造梯形图-28
4.2调试与仿真过程-32
结 论-39
致谢-40
参考文献-41