分布式光伏渗透率对配电网暂态电压稳定性的影响研究.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料目录论文助手 > 大学本科 > 工业大学 >
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 例100元=1000金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2020-06-26
  • 论文字数:9973
  • 课题出处:(火箭女孩)提供原创资料
  • 资料包括:完整论文

支付并下载

摘要:事物总是有两面性的,正如人类科技的发展,让人们的生活水平得到不断的提高,但资源的不合理使用也十分普遍,当今的一次能源以及受时间限制的再生能源已经远远不能满足人们的需求了,而且由于人们过度不正确的使用模式,给环境也带来了很大的污染,因此,越来越多的人将目光投向了光电,希望能够从中获得充足的清洁能源。

本文研究内容涉及了光伏发电的原理、特点、应用现状及分布式光伏发电并网技术发展趋势,从所学有关电力系统电压稳定性的内容,重点学习分析暂态电压稳定性,学习电力系统分析工具箱PSAT,建立相关配电网模型,研究光伏电站在不同渗透率下,光照强度突降消失等大扰动对配电网暂态电压稳定性的影响。

研究的主要问题如下: 

使用MATLAB软件仿真10KV配电网模型,在这个模型中并入渗透率不同的分布式光伏,研究其对系统暂态电压稳定性的影响。具体问题如下:

1、当渗透率变化时,暂态电压的稳定性如何变化。 

2、有关增加无功补偿装置来增加稳定性的问题。

关键词:分布式;光伏;渗透率;配电网;暂态电压稳定性;PSAT

 

目录

摘要

Abstract

第一章  绪论-1

1.1引言-1

1.2光伏发电应用现状及最新技术发展趋势-1

1.3分布式光伏并网发电系统电压稳定性研究意义-2

1.4光伏发电的特点-2

1.5本文的主要工作-2

第二章  电压稳定性-3

2.1引言-3

2.2电压稳定性基本概念-3

2.3电压稳定性的分类-3

2.4电力系统暂态电压稳定性-3

2.5本章小结-3

第三章  分布式光伏对配电网电压的影响-4

3.1引言-4

3.2分布式光伏系统的结构-4

3.3分布式光伏的渗透率-4

3.4分布式光伏接入对配电网的影响-4

3.5分布式光伏接入配电网的影响-5

3.6并网光伏具有的特点-5

3.7本章小结-5

第四章  无功补偿对光伏发电并网系统稳定性的影响 -6

4.1无功补偿的种类-6

4.1.1 静态型动态无功补偿装置原理-6

4.1.2 静止同步补偿器原理-6

4.2 SVC、STATCOM 的对比-7

4.3 有无SVC、STATOM对光伏暂态电压稳定的影响-7

4.4 本章小结-8

第五章  基于PSAT的光伏并网系统仿真-9

5.1 MATLAB简介-9

5.2 PSAT简介-9

5.3 PSAT仿真-9

5.3.1未投入光伏 -10

5.3.2投入光伏-12

5.3.3光照强度突然消失-14

5.3.4 不同光伏渗透率下的电压变化-20

5.4 本章小结-25

结束语-26

致谢-27

参考文献-28


支付并下载

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费