摘要:本设计为徐州市鼓楼区坝子街9号天问办公楼设计,层数一共为五层,在结构的选取方面,采用的是钢筋混凝土框架结构。此外,该地区的抗震设防烈可划分为度,该场地的类别按照设计资料可以划分为第二组别以及Ⅱ类场地。
本设计根据现行的办公楼设计规范,综合各类标准和要求来设计该框架办公楼。本设计还按照先进行建筑设计再进行结构设计的步骤进行设计。其中,建筑设计部分包括了该工程的概述、条件,此外,还介绍了该工程的细部构造做法和建筑材料。结构设计综合各方面的因素选取了一榀框架进行设计,主要包括了荷载、内力计算、内力组合和截面设计、楼梯设计和基础设计等。
在此次的整个设计过程中,都按照专业规范、相关资料和国家标准规范逐步进行,对每一个环节都进行了全面并且综合的考虑。严格遵循工程建设中的各类标准以及原则。
关键词 办公楼;混凝土框架;截面设计;配筋计算;内力调整
目录
摘要
Abstract
1 建筑设计-1
1.1 工程名称-1
1.2 工程概述-1
1.3 工程条件-1
1.3.1 地质资料-1
1.3.2 气候条件-2
1.3.3 地震工程地质-2
1.3.4 水文地质条件-2
1.3.5 其他-2
1.4 平面设计-2
1.4.1 办公室-3
1.4.2 卫生间-3
1.4.3 门、窗-4
1.4.4 交通联系部分-4
1.5 立面设计-6
1.6 剖面设计-7
1.7 建筑细部构造做法-8
1.7.1 楼地面-9
1.7.2 屋面-9
1.7.3 墙体-10
1.7.4 女儿墙-10
2 结构设计-11
2.1设计资料-11
2.2结构方案选取-11
2.2.1结构体系选取-11
2.2.2基础形式选取-11
2.3结构布置-12
2.3.1水平布置-12
2.3.2计算单元-13
2.4结构选型-13
2.4.1梁-13
2.4.2 柱-14
2.4.3板-16
2.4.4基础-17
2.4.5层高-18
2.5荷载计算-18
2.5.1恒荷载计算-18
2.5.2楼面活荷载计算-19
2.5.3风荷载计算-19
2.5.4重力荷载-20
2.6内力及侧移计算-24
2.6.1水平地震作用下框架的侧移计算-24
2.6.2水平地震作用下横向框架的内力计算-29
2.6.3恒荷载作用下的内力计算-33
2.6.4活荷载作用下的内力计算-42
2.6.5风荷载作用下的内力计算-49
2.7横向框架内力组合与调整-51
2.7.1框架梁内力组合-52
2.7.2框架柱内力组合-57
2.7.3内力调整-61
2.8截面设计-63
2.8.1框架梁截面设计-63
2.8.2框架柱截面设计-66
2.9楼板设计-69
2.9.1楼盖梁格布置图-69
2.9.2荷载计算-69
2.9.3计算跨度和配筋-73
2.10楼梯设计-73
2.10.1踏步板计算-73
2.10.2平台板计算-74
2.10.3平台梁计算-75
2.11基础设计-76
结论-78
致谢-79
参考文献-80