铸辉集团办公楼设计.zip

  • 需要金币3000 个金币
  • 资料目录论文助手 > 大学本科 > 工业大学 >
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 例100元=1000金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2019-11-09
  • 论文字数:23240
  • 课题出处:(江老师)提供原创资料
  • 资料包括:完整论文

支付并下载

摘要:本工程名称为徐州市铸辉集团办公楼设计,主体结构属于混凝土框架结构,共五层。建筑面积大约为5000㎡,查设计书,可知本地区的建筑场地类别为II类场地,地震设防烈度选择7度,基本雪压值也是0.35,基本风压值是0.35。

建筑设计第一部份是确定该建筑的原始资料,即其办公楼的设计背景。然后是自然条件。平面、剖面、立面设计和细部构造设计构成了本次设计的第二部分。第三部分是框架结构设计,主要是进行结构布置,对计算单元的选定,对计算简图的确定以及对荷载的计算,水平地震作用下的框架侧移,内力计算,内力组合,梁柱配筋计算,楼盖设计,楼梯结构设计,基础设计。最后用AutoCAD绘图软件画出所需要的图纸。

进行建筑设计时,计算时严格按照规范,从安全性、适用性、经济性、耐久性四个方面都进行思考,争取做出令人满意的办公楼设计。

 

关键词 框架结构;荷载计算;内力组合;弯矩调幅

 

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1原始资料-1

1.2自然的条件-1

2建筑设计-2

2.1建筑平面设计-2

2.2建筑立面设计-5

2.3建筑剖面设计-5

2.4具体细部构造设计-7

2.4.1楼地面设计-7

2.4.2屋面设计-7

2.4.3散水设计-8

2.4.4 外墙-8

2.4.5 内墙-8

2.4.6 女儿墙-8

2.4.7 窗户-9

2.4.8 勒脚-9

2.4.9 雨篷-9

2.4.10卫生间设计-10

3结构设计-11

3.1设计概况-11

3.1.1柱网与层高-11

3.2设计计算-11

3.2.1 结构布置-11

3.2.2 计算梁、柱截面尺寸-14

3.3 框架侧移刚度的计算-16

3.3.1梁柱线刚度的计算-16

3.4荷载计算-19

3.4.1计算单元的确定-19

3.4.2屋面恒荷载标准值-20

3.4.3楼面恒荷载标准值-20

3.4.4 屋面及楼面可变荷载标准值-20

3.4.5屋面框架节点的集中荷载标准值-21

3.4.6楼面框架节点的集中荷载标准值-21

3.4.7 梁、柱、墙、窗、门重重力荷载计算-22

3.4.8重力荷载代表值-25

3.4.9 风荷载计算-27

3.5计算水平地震作用下框架位移-28

3.5.1横向自振周期的计算-28

3.5.2 水平地震作用及楼层地震剪力的计算-29

3.6内力计算-30

3.6.1恒荷载作用下框架内力计算-30

3.6.2活荷载作用下框架内力计算-41

3.6.3水平地震作用下框架内力计算-49

3.6.4风荷载作用下的框架内力计算-52

3.7内力组合-56

3.7.1内力组合的形式-56

3.7.2梁的内力组合-56

3.7.3柱的内力组合-56

3.7.4框架内力的调整-65

3.7.5剪力设计值的调整-65

3.8截面设计-67

3.8.1梁的正截面截面设计-67

3.8.2梁的斜截面截面设计-69

3.8.3柱的正截面截面设计-70

3.8.4柱的斜截面截面设计-72

3.9楼盖设计-74

3.9.1 格局布置-74

3.9.2荷载计算-74

3.9.3板的配筋计算-75

3.9.4跨中挠度的验算-77

3.9.5裂缝宽度的验算-78

3.10 楼梯设计-79

3.10.1 基本资料-79

3.10.2 踏步板设计-79

3.10.3平台板设计-80

3.10.4平台梁设计-81

3.11 基础设计-82

3.11.1 设计资料-82

3.11.2 独立基础设计-82

3.11.3 联合基础设计-85

结论-89

致谢-90

参考文献-91


支付并下载

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费