摘要:本次毕业设计的题目是徐州市云龙区迎宾大道维维集团6号办公楼设计,由于维维集团近几年的快速发展,所以欲在公司园区内建6号楼,本办公楼的建筑风格,色彩上以灰色为主,体现现代化办公楼的特色,设计采用的是钢筋混凝土框架结构,办公楼主体大致分办公室、会客室、茶歇室、会议厅、资料室等不同的功能区。本建筑注重标准化设计要求,符合建筑规范,做到充分利用建筑空间,集安全、耐用、实用于一体。
建筑设计:考虑总体规划、场地环境、材料准备、建筑经费、功能要求、结构施工,再加以维维集团的企业文化和特点进行确定最后的建筑立面风格、尺寸。在满足各方面要求下,使空间得到最大程度的利用,同时实现本办公楼的实用性跟安全性。
结构设计:本办公楼在进行结构设计时参考了很多大型企业的办公楼类型来选取结构体系,最终选用钢筋混凝土框架结构,根据办公楼的平面布置,进行梁、柱尺寸的确定,通过恒荷载、活荷载、风荷载、地震荷载、内力组合等一系列计算,确定建筑能够满足使用要求
关键词: 办公楼 荷载计算 内力计算 结构设计
目录
摘要
Abstract
1 绪论-1
2 建筑设计-2
2.1工程名称-2
2.2工程概述-2
2.3工程条件-2
2.3.1工程地质条件-2
2.3.2水文地质条件-2
2.3.3气候、气象资料-2
2.3.4抗震设计基本条件-3
2.3.5场地建筑适宜性评价-3
2.4平面设计-3
2.4.1平面布局-3
2.4.2办公室-5
2.4.3会议室-5
2.4.4多功能报告厅-6
2.4.5卫生间-6
2.4.6门、窗-6
2.4.7走道-6
2.4.8楼梯、电梯-6
2.5立面设计-7
2.6剖面设计-8
2.7建筑细部构造-8
2.7.1楼层构造-9
2.7.2地层构造-10
2.7.3屋面构造-10
2.7.4墙体构造-11
2.7.5散水构造-12
2.7.6防水构造-13
2.7.7踢脚构造-13
2.7.8建筑保温、隔热构造-13
2.8建筑设备-14
3 结构设计-15
3.1设计资料-15
3.2结构方案选取-15
3.2.1竖向结构体系选取-15
3.2.2水平结构体系选取-15
3.2.3基础形式选取-15
3.3结构布置-15
3.3.1计算单元-15
3.4框架梁、柱尺寸确定-16
3.4.1框架梁尺寸估算-16
3.4.2框架柱尺寸估算-17
3.4.3楼板-17
3.4.4基础-18
3.4.5层高-18
3.4.6框架计算简图-18
3.5荷载计算-19
3.5.1恒荷载计算-19
3.5.2楼面活荷载计算-22
3.5.3风荷载计算-23
3.5.4地震作用计算-24
3.6内力计算-32
3.6.1恒荷载作用下内力计算-32
3.6.2风荷载作用下内力计算-44
3.6.3水平地震作用下内力计算-51
3.6.4活载作用下内力计算-55
3.7 梁端剪力及柱轴力、剪力的计算-62
3.8 内力组合-66
3.8.1框架梁的内力组合-66
3.8.2框架柱的内力组合-66
3.8.3内力调整-75
4 截面设计-77
4.1 承载力抗震调整系数-77
4.2 横向框架梁截面设计-77
4.2.1底层框架梁-77
4.2.2梁的斜截面强度计算-80
4.3 柱截面设计-81
4.3.1底层B柱截面设计-81
4.4板的设计-84
4.4.1楼板A设计-84
4.5楼梯设计-90
4.5.1 计算简图及截面尺寸-90
4.5.2 设计资料-90
4.5.3 梯段板设计-90
4.5.4 平台板计算-92
4.5.5 平台梁计算-93
4.6 基础设计-94
4.6.1地基承载力特征值-94
4.6.2确定基础高度-95
4.6.3计算基础底板配筋-96
结论-97
致谢-99
参考文献-100