摘要:该设计为办公楼设计,建筑场地处在云龙区的昆仑大道附近,位于徐州,该建筑的主体结构在经过多方思考之后确定使用钢筋混凝土框架结构。铜山区的抗震设防烈度为7度,第二组别,场地的类别属于Ⅲ类场地。
该项目有两个部分,分别为建筑设计和结构设计。首先建筑设计部分,介绍的是该项目的一些基本资料,所需要使用的工程材料,以及该项目的占地面积,同时介绍了该建筑物的外观形状,高度等。其次结构设计部分,该部分主要内容就是数据的计算,验算该项目建筑物的建设可能性,根据计算结构画出对应的结构内力图,再对内力进行组合和调整,最终目的是通过计算给建筑物进行配筋。
该项目在设计阶段时,严格遵守了规范,考虑全面周全,满足了设计的目的。
关键词 办公楼;框架结构;建筑设计;结构设计;配筋
目录
摘要
Abstract
1 建筑设计-1
1.1 工程名称-1
1.2 工程概述-1
1.3 工程条件-1
1.3.1 地质资料-1
1.3.2 气候条件-1
1.3.3 地震工程地质-2
1.3.4 水文地质条件-2
1.3.5 其他-2
1.4 平面设计-2
1.4.1 教室-3
1.4.2 卫生间-3
1.4.3 门、窗-4
1.4.4 交通联系部分-4
1.5 立面设计-5
1.6 剖面设计-6
1.7 建筑细部构造做法-8
1.7.1 楼地面-9
1.7.2 屋面-10
1.7.3 墙体-10
1.7.4 墙基防潮-11
1.7.5 女儿墙-11
1.7.6 散水-11
1.7.7 踢脚-12
1.7.8 变形缝-12
1.7.9 消防设施-12
1.8 建筑材料-13
2 结构设计-14
2.1设计资料-14
2.2结构方案选取-14
2.2.1结构体系选取-14
2.2.2基础形式选取-14
2.3结构布置-15
2.3.1水平布置-15
2.3.2计算单元-16
2.4结构选型-16
2.4.1梁-16
2.4.2 柱-17
2.4.3板-18
2.4.4基础-18
2.4.5层高-18
2.5荷载计算-20
2.5.1恒荷载计算-20
2.5.2楼面活荷载计算-23
2.5.3风荷载计算-24
2.5.4重力荷载代表值计算-25
2.6内力及侧移计算-28
2.6.1水平地震作用下框架的侧移计算-28
2.6.2水平地震作用下横向框架的内力计算-33
2.6.3恒荷载作用下的内力计算-36
2.6.4活荷载作用下的内力计算-48
2.6.5风荷载作用下的内力计算-61
2.7横向框架内力组合与调整-65
2.7.1框架梁内力组合-65
2.7.2框架柱内力组合-65
2.7.3内力调整-75
2.8截面设计-77
2.8.1框架梁截面设计-77
2.8.2框架柱截面设计-81
2.9楼板设计-85
2.9.1楼盖梁格布置图-85
2.9.2荷载计算-86
2.9.3计算跨度-87
2.9.4弯矩计算-87
2.9.5跨中挠度计算-90
2.9.6裂缝宽度验算-91
2.10楼梯设计-92
2.10.1踏步板计算-92
2.10.2平台板计算-93
2.10.3平台梁计算-94
2.11基础设计-96
结论-99
致谢-100
参考文献-101