摘要:该设计为徐州市恒泰集团办公楼设计,位于徐州市云龙区上海路,主体采用五层钢筋混凝土框架结构。抗震设防烈度为七级,设计地震分组为第二组,场地土类别为Ⅱ类。
设计的过程是对我们所学知识的总结和综合应用,主要包括建筑设计和结构设计,建筑设计是对建筑物的平面、立面、剖面以及建筑细部构造分析后进行设计。从办公楼的安全性、适用性以及耐久性方面考虑设计方案,从经济条件,设施,公共需求,以满足消费的需求。结构设计方面以计算为主,以一榀横向框架进行计算,其中包括荷载计算和内力计算。由荷载计算出内力,然后对内力进行调整,取最不利的内力组合方式进行配筋,以保证结构的使用安全,还包括对梁板柱的设计、楼梯的设计等,并完成相应的图纸。该设计主要依据建筑方面的规范,理论与现实相结合。总的来说,该办公楼基本满足办公的基本要求。
关键词:建筑设计;办公楼;结构设计;内力组合
目录
摘要
Abstract
1 建筑设计-4
1.1工程名称-4
1.2工程概述-4
1.3工程条件-4
1.3.1工程地质条件-4
1.3.2水文地质条件-4
1.3.3气候、气象资料-5
1.3.4抗震设计基本条件-5
1.4平面设计-5
1.4.1办公室-6
1.4.2会议室-6
1.4.3卫生间-6
1.4.4门、窗-7
1.4.5走道-7
1.4.6楼梯-7
1.5立面设计-7
1.6剖面设计-8
1.7建筑细部构造-9
1.7.1楼层构造-9
1.7.2地层构造-10
1.7.3屋面构造-11
1.7.4墙体构造-11
1.7.5散水构造-12
1.7.6女儿墙及勒脚构造-13
1.7.7踢脚构造-13
2 荷载及内力组合计算-14
2.1设计资料-14
2.2结构方案选取-14
2.2.1竖向结构体系选取-14
2.2.2水平结构体系选取-14
2.2.3基础形式选取-14
2.3结构布置-14
2.3.1水平布置-14
2.3.2计算单元-15
2.4框架梁、柱尺寸确定-16
2.4.1框架梁尺寸估算-16
2.4.2框架柱尺寸估算-16
2.4.3楼板-17
2.4.4基础-18
2.4.5层高-18
2.4.6框架计算简图-18
2.5荷载计算-19
2.5.1恒荷载计算-19
2.5.2楼面活荷载计算-22
2.5.3风荷载计算-24
2.5.4重力荷载代表值计算-25
2.6内力及侧移计算-28
2.6.1水平地震作用下框架的侧移计算-28
2.6.2水平地震作用下横向框架的内力计算-31
2.6.3风荷载作用下的内力计算-36
2.6.4恒荷载作用下的内力计算-43
2.6.5活荷载作用下的内力计算-58
2.7 内力组合-70
2.7.1框架梁的内力组合-70
2.7.2框架柱的内力组合-70
2.7.3内力调整-80
3 截面设计-82
3.1 承载力抗震调整系数-82
3.2 横向框架梁截面设计-82
3.2.1底层框架梁-82
3.2.2梁的斜截面强度计算-85
3.3 柱截面设计-87
3.3.1底层柱截面设计-87
3.3.2 轴压比验算-87
3.3.3正截面承载力的计算-88
3.3.4斜截面承载力的计算-92
3.4板的设计-92
3.4.1基本资料-93
3.4.2计算结果-93
3.5楼梯设计-99
3.5.1 计算简图及截面尺寸-99
3.5.2 设计资料-99
3.5.3 梯段板设计-99
3.5.4 平台板计算-100
3.5.5 平台梁计算-101
3.6 基础设计-104
3.6.1独立基础设计-104
3.6.2联合基础设计-106
结论-110
致谢-111
参考文献-112