摘要:本设计为徐州市云龙区汉源大道东风办公楼设计,主体为6层钢筋混凝土框架结构。抗震设防烈度为度,第二组别,Ⅲ类场地。
该设计分为建筑设计和结构设计。建筑设计根据办公楼的使用功能要求、便利程度,及设备技术要求、经济条件等设计。按照规范要求,充分考虑方案设计,安排好各种空间组合。
结构设计方面选择现浇钢筋砼框架结构,以一榀横向框架为例进行计算设计。在此上,计算恒活荷载、风荷载、地震作用,选择最不利内力组合方式。同时,根据所选框架进行截面设计、楼板、基础等设置方案,配筋组合,按计算结果绘制图纸。
设计时考虑规范要求、建筑使用、安全、耐久,满足建筑功能需求的同时与周围环境协调统一。
关键词 办公楼;框架结构;内力计算;配筋计算
目录
摘要
Abstract
1 建筑设计-1
1.1 工程名称-1
1.2 工程概述-1
1.3 工程条件-1
1.3.1 地质资料-1
1.3.2 气候条件-2
1.3.3 地震工程地质-2
1.3.4 水文地质条件-2
1.4 平面设计-2
1.4.1 使用房间设计-3
1.4.2 辅助房间设计-3
1.4.3 门、窗-3
1.4.4 交通联系部分-4
1.5 立面设计-4
1.6 剖面设计-6
1.7 细部构造-7
1.7.1 屋面-7
1.7.2 墙体构造-7
1.7.3 楼地面-8
1.7.4 散水-9
1.8 建筑材料-10
2 结构设计-11
2.1设计资料-11
2.2结构方案选取-11
2.2.1结构体系选取-11
2.2.2基础形式选取-11
2.3结构布置-11
2.3.1水平布置-11
2.3.2计算单元-12
2.4结构选型-13
2.4.1梁-13
2.4.2 柱-13
2.4.3板-15
2.4.4基础-16
2.4.5层高-16
2.5荷载计算-16
2.5.1恒载计算-16
2.5.2楼面活荷载计算-19
2.5.3风荷载计算-20
2.5.4重力荷载代表值计算-22
2.6内力及侧移计算-24
2.6.1水平地震作用下框架的侧移计算-24
2.6.2水平地震作用下横向框架内力计算-29
2.6.3恒载作用下的内力计算-32
2.6.4活载作用下的内力计算-46
2.6.5风载作用下的内力计算-58
2.7横向框架内力组合与调整-60
2.7.1框架梁内力组合-60
2.7.2框架柱内力组合-61
2.7.3内力调整-72
2.8截面设计-74
2.8.1框架梁截面设计-74
2.8.2框架柱截面设计-77
2.9楼板设计-84
2.9.1楼盖梁格布置图-83
2.9.2荷载计算-84
2.9.3计算跨度-85
2.9.4弯矩计算-85
2.9.5跨中挠度计算-88
2.10楼梯设计-90
2.10.1踏步板计算-90
2.10.2平台板计算-91
2.10.3平台梁计算-92
2.11基础设计-93
结论-97
致谢-98
参考文献-99